变送器量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma

CM3333330 2011-10-22
评论
全部评论
老三届锰险
变送器的输入输出关系有:
(实际测量值÷(测量范围终点值-测量范围起始值))× 100% = K ×(实际输出值÷(输出范围终点值-输出范围起始值))× 100%
对于线性变送器如压力变送器来说,式中的K=1
 
由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100%
可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa
 
实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%, 25%,50%,75%, 一下就推出来了。
19 5 2016-12-01 0条评论 回复
皮皮虾我们走不
500-(-100)*(8-4)/(20-4)=150kpa
6 0 2011-10-23 0条评论 回复
原版光头强2
50KPA是输出电流是8ma。你要是想用公式计算可参考这个算式:
测量的压力=[(测量的电流值-4)*满量程]/16
8 0 2011-10-24 0条评论 回复
2013A6L
(电流-4)/16*量程+下限
18 0 2012-04-11 0条评论 回复