全部评论(4条)
-
- 皮皮虾我们走不 2011-10-23 00:00:00
- 500-(-100)*(8-4)/(20-4)=150kpa
-
赞(6)
回复(0)
-
- 原版光头强2 2011-10-24 00:00:00
- 50KPA是输出电流是8ma。你要是想用公式计算可参考这个算式: 测量的压力=[(测量的电流值-4)*满量程]/16
-
赞(8)
回复(0)
-
- 2013A6L 2012-04-11 00:00:00
- (电流-4)/16*量程+下限
-
赞(18)
回复(0)
-
- 老三届锰险 2016-12-01 00:00:00
- 变送器的输入输出关系有: (实际测量值÷(测量范围终点值-测量范围起始值))× 100% = K ×(实际输出值÷(输出范围终点值-输出范围起始值))× 100% 对于线性变送器如压力变送器来说,式中的K=1 由:实际测量值÷(500kpa-(-100kpa)))× 100% = (8mA÷(20mA-4mA))× 100% 可得:输出8mA时,实际测量值=50KPa 实际搞多了很少需要这样算的,记住输出 4,8,12,16,20 mA 对应输入的 0%, 25%,50%,75%, 一下就推出来了。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 变送器量程-100kpa-500kpa多少压力时是8ma,有什么公式算4-20ma
2011-10-22 15:03:02
510
4
- 求压力变送器计算方式(4-20ma):已知量程、电流!求压力
2018-11-23 18:36:48
1566
0
- 热电偶量程和变送器量程
- 3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43
922
3
- 液位传感器量程0-10米4-20毫安请问15毫安应该多少米怎么算有公式吗
2011-09-14 01:48:58
640
1
- 有压力真空变送器吗
2012-04-28 00:40:32
349
4
- 压差变送器量程怎么有正负
- 压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20
1197
2
- 混泥土工程预算公式是怎样算
2016-06-10 13:24:01
404
1
- 变送器是两线制,输出4-20ma的压力信号,但是接收器是4线制,如何接线?
2011-08-10 17:19:11
377
5
- 三线制温度传感器怎么接4-20ma变送器
2018-08-06 10:03:52
624
2
- 风管温湿度变送器4-20ma输出的多少钱
2016-06-19 01:04:12
380
1
- 变送器为什么选择4-20mA作传送信号
2016-07-19 01:57:30
422
2
- 真空压力变送器不用时应显示多少压力
2015-12-24 13:41:03
261
3
- 什么是高压磁翻板液位计?多大压力算高压?
2012-04-10 10:51:13
279
3
- PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
- PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。 PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗? 我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等 展开
2012-10-04 16:36:44
455
1
- 压力变送器出厂量程0t 016是多少?变送器显示10%换算压力是多少?
- 压力变送器出厂量程0t016是多少?变送器显示10%换算压力是多少?... 压力变送器出厂量程0t 016是多少?变送器显示10%换算压力是多少? 展开
2016-08-31 11:12:29
751
1
- 一台测量变送器,量程为6Mp,当变送器显示百分之50时,测量输出值为多少
- 看见网上说,变送器量程为6MP含义是变送器的下限是1Mp上限7MP,然后用输出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,难道是工业默认值吗,求指点下非常感... 看见网上说,变送器量程为6MP含义是变送器的下限是1Mp上限7MP,然后用输出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,难道是工业默认值吗,求指点下非常感谢。 展开
2013-10-08 18:04:09
210
1
- 流量变送器在dcs上开方怎么算? 例0 -100 kp的量程,
2015-07-25 03:56:52
984
2
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力... 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力 展开
2009-05-07 03:53:14
743
3
- 真空时的压力是多少,真空压力表上-0.08MPA是指压力多少?
2018-05-08 10:22:02
3724
1
- 求助功率变送器的DCS量程
2018-11-25 10:14:51
452
0
4月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论