- kouping081 2016-11-16 00:00:00
- 在工业中常用的手操器一般只能接受电压信号,而远距离信号传输都是4~20mA直流电流信号,根据欧姆定律计算,在信号回路中串接一个250Ω的电阻就可以得到工业标准的1~5V直流电压信号。 HART信号加载在电流信号里,手操器要通过回路中串电阻将电流信号转成电压信号才能读取
-
赞(16)
回复(0)
-
- 犬齿虎1981 2018-03-15 00:00:00
- 因为标准变送器一般都是4~20mA的电流,而手操器能够识别的是1~5V的电压,二者的标准不一样,如果不串电阻手操器是识别不了变送器的。加一个250Ω的电阻,正好可以将4~20mA的电流,转化为1~5V的电压。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 手操器和变送器通讯时,为什么要串联250欧电阻
2016-11-15 07:57:00
1345
2
- 手操器怎么查看质量流量计的变送器版本
2018-12-06 00:31:26
196
0
- hart375手操器连接压力变送器时通讯错误,是什么原因?急急急
- hart375手操器连接压力变送器时通讯错误,是什么原因?急急急... hart375手操器连接压力变送器时通讯错误,是什么原因?急急急 展开
2014-12-15 05:18:44
326
2
- 475手操器连接压力变送器时通讯不上
- 475手操器连接压力变送器时通讯不上
2018-11-29 12:50:08
333
0
- 为什么电流表改成电压表要串联一个电阻
2015-11-18 14:40:35
585
3
- hart手操器475都能校验哪些仪表
2016-03-22 20:20:58
438
1
- 怎么用HART手操器调试ROSEMOUNT压力变送器
2016-02-15 11:49:59
549
2
- 求助:用Hart手操器校验差压变送器的
2018-12-11 17:21:46
299
0
- 艾默生质量流量计用475是为什么要并联一个250电阻
2017-08-31 14:38:15
451
1
- 如何375用手操器在现场更改变送器量程
- 我现场用的是2051差压变送器,原来的量程为-6000~0pa,下限量程不够,如何375用手操器在现场更改变送器量程??
2011-11-17 12:43:50
322
2
- 怎么用abb 691ht手操器改abb温度变送器
2012-07-11 07:54:56
368
1
- 怎么用HART手操器调试罗斯蒙特压力变送器
2016-06-16 14:07:16
230
1
- 电容坏了可以导致手操器不显示吗
- 电容坏了可以导致手操器不显示吗... 电容坏了可以导致手操器不显示吗 展开
2016-10-24 06:29:59
526
2
- 重庆川仪电磁流量计手操器的密码怎么修改
- 同事设置仪表参数的时候乱点,把手操器密码给改了,Z高权限的密码知道,但是想找回原来的使用密码,高手帮下忙,急!!急!!!
2015-01-19 03:29:05
939
1
- 为什么欧柏涡轮式流量变送器要水平安装?求解答。
2014-02-23 06:05:57
438
2
- 为什么同时要变送器和就地压力表
- 烟道出口同时安装一个压力变送器和压力表,为什么要就地和集控同时安装呢这样有什么好处呢... 烟道出口同时安装一个压力变送器和压力表,为什么要就地和集控同时安装呢 这样有什么好处呢 展开
2009-09-20 07:31:36
389
1
- 为什么电压表串联电阻越大 量程越大
- 为什么电压表串联电阻越大 量程越大,电压表在改装后测出的电压怎么变?
2018-04-26 12:14:33
815
1
- 如何使用横河BT200手操器对差压变送器调零
2011-06-22 23:08:38
338
3
- 罗斯蒙特质量流量计2700/1700用375的手操器菜单
2013-05-21 00:22:29
350
2
- 为什么欧姆表换挡时要调零电阻?
2007-12-04 11:53:34
380
2
参与评论
登录后参与评论