蛐蛐37 2016-03-06
评论
全部评论
双月口王
要看你的压力变送器是否能输出1-5V,如果是输出1-5V的话,是可以量出的。量程下限时为1V,量程上限时为5V。如果压力变送器是4-20mA的话,不可以直接量出1-5v,这时需要在回路中串联一只250欧精密电阻,再用电压表并接在电阻两端,才可以。此时,输出量程下限时实际为4mA,但电阻测可以得到1V电压;同理上限时实际为20mA,测电阻可以得到5V的。
2 0 2016-03-07 0条评论 回复