仪器社区

压力变送器显示输出电流超限

xieyang0318 2016-12-26
评论
全部评论
会飞的峰
并非所有压力变送器都可以用测量真空。一般来讲,压力变送器内有压力传感器或压力变送器需要与压力传感器一起使用。为了表述方便,以下将压力变送器分为压力传感器和变送器两个部分描述。1、变送器在额定点时,也是就是输出20mA时,测量Z准确。因此,一般变送器的准确度以满量程标称,假如准确度1级,那么,输出20mA时,其Z大误差为0.2mA,Z大相对误差为±1%,在输出4mA时,其Z大误差还是0.2mA。2、压力传感器往往有非线性特点,因此,一般含传感器的压力变送器会标明压力测量范围,超出范围,测量准确度不能保证。你的压力变送器输出不对且不稳定很有可能就是属于上述两种情况。为了进一步明确问题,你可以将压力传感器取下,将变送器输入短接,看看输出是否4mA,不对的话,按说明书调节相关电位计。这样可以排除变送器部分的问题。
7 0 2017-08-23 0条评论 回复
13472270355
通常是变频器造成的。
15 0 2016-12-27 0条评论 回复
辛骅豪
要么量程不配套,要么测量范围超限。
15 0 2017-08-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论