仪器社区

化学品仓库没有配置洗眼器纠正预防措施怎么写

上官凡8凡 2018-07-30
评论
全部评论
13904495135
水压、水流速度对于水压,应不低于 0.2MPa,目前我国的水源基本上可以达到这个要求。但应防止忽 然打开洗眼器时短暂的高水压冲伤眼睛,水压一般不应超过 0.7MPa。 根据 ANSIZ358.1-2004 的要求, 单独的紧急冲淋器水流速度应为 75.7L/min(20 加伦/ 分),单独的紧急洗眼器水流速度应为 1.5L/min(0.4 加伦/分),复合式洗眼洗脸器水流速 度应为 11.4L/min(3.0 加伦/分),冲洗软管 11.4L/min(3.0 加伦/分),系统均需连续供水 15min 以上。在管路上安装流量调节器进行调节,能使出水均匀、稳定。
20 0 2018-07-31 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论