混凝土碳化多少算正常?
lllloveice
2017-12-19
评论
全部评论
谈定的胃
0.5~6mm之内都算正常。
养护不好的话,1个月墙体的碳化值Z高能到6mm以上。混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,又称作中性化。测碳化很简单:1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右;2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑;3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。