仪器社区

氧化沟污泥浓度仪和ORP应该安装在什么位置?出水口吗?

18951806050 2016-03-23
评论
全部评论
学富五车cog
污泥浓度计一般安装在混合状态较好的地方,但不宜离表曝机太近,流速太高冲击大。卡鲁塞尔的话建议前置缺氧区。
ORP一般设置在厌氧反应区和缺氧反应区。
18 0 2016-03-24 0条评论 回复