涡轮流量计输出信号被旁边的电机干扰的问题

炫em风度 2013-07-07
一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以上,就没有干扰,流量计的放大... 一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以上,就没有干扰,流量计的放大器是2线制4~20mA输出,采用屏蔽线并接地良好。请问是什么原因?应采取什么措施来避免。
评论
全部评论
拾荒_误伜冕z
屏蔽线并接地良好,基本上可以排除射频干扰的可能性,那么,就有可能是传导干扰引起的。旁边的电机,应该不仅仅是个电机,电机前面应该是有驱动装置,比方说变频器等。建议在驱动装置前加滤波器,或者是电抗器等谐波YZ器件。同时,也可以尝试在流量计的电源上加磁环滤波器,或者是隔离变压器进行尝试。
18 0 2016-12-01 0条评论 回复
赌神chj
加一个隔离电源看看。
1 0 2013-07-08 0条评论 回复
佳嘉客555
电机与流量计的距离有多少?现场显示是否正常?管道是否与电机连接振动?
一定要确认是不是直接干扰流量计表头 才能有好的措施
4 0 2013-07-08 0条评论 回复
qs3tp0
Z简单方法也是Z有效,把流量计用电池或电瓶供电。
其它方法要先弄清楚干扰的是哪部分,然后具体根据实际情况修改。
流速低干扰非常可能是传感器被干扰了,试试改变磁敏传感器灵敏换灵敏差和相应电路以及程序中相应的抗干扰。通讯输出Z好用隔离232之类数字输出
20 0 2013-07-08 0条评论 回复