涡街流量计口径50,在工作中瞬时流量计不归零怎么处理?
grr15240182303
2013-04-24
评论
全部评论
fr9ee4
看该流量是否稳定。该涡街是分体还是一体。
如果流量稳定一般是干扰引起,分体表着重考虑转换器到传感器电缆是否完好。一体表可把表拆下用独立电源供电看流量是否归零。
如果流量不稳定一般是管道震动引起。
7
0
2013-04-25
0条评论
回复
糊fgh
我们以前用的和顺达仪表生产的天然气流量计,出现过类似问题,小信号切除少了,对照频率切小信号,这样流量计稳定性也能体现出来。试试看吧
10
0
2013-04-25
0条评论
回复
z346757686
流量不归零有很多原因
对照你的DN50的口经,小流量一般都还可以的,总结原因一般有几点
1:你的管道有振动源,做一些防震措施
2:流量计附近有信号干扰,检查与仪表连接线的线路附近有没有强电干扰,Z好与其他线分离开,线里面Z好有屏蔽线
3:还有我们就是现场一般售后的时候看你的那个不归零的流量稳不稳定,如果稳定在一个值的话就直接切除掉,在涡街表头菜单里面就可以改很方便
13
0
2013-04-25
0条评论
回复