现场的仪表涡街流量计安装在减温减压系统上,现在前后阀门关死,打开排污阀,但涡街流量计读数始终不稳定,读数变化太大。关键是现在管道里,并没有东西在流,为什么还有读数变化。应... 现场的仪表涡街流量计安装在减温减压系统上,现在前后阀门关死,打开排污阀,但涡街流量计读数始终不稳定,读数变化太大。关键是现在管道里,并没有东西在流,为什么还有读数变化。应该为0呀。至于导致这些问题,主要有哪些原因?
diyi;应该是电机干扰(主要)电机功率太大了,且距离太近.第二:安装位置是否符合标准第三:现场干扰情况第四:流量计本身工作是否正常1、磁场干扰2、直管段3、流量计本身存在问题高压可能对励磁有影响流量计本身的原因很好判断:更改一些参数可以试出来调整其阻尼系数也有效,可以一试。也可以打模拟信号测试一下。