1、现在所显示的数值是工况流量2、实际工况的温度和压力会没有规律地变化3、怎么样让其显示成标况流量、或者换算成标况流量?比如压力为7公斤温度为20度与压力为6公斤温度为15度的不同... 1、现在所显示的数值是工况流量
2、实际工况的温度和压力会没有规律地变化
3、怎么样让其显示成标况流量、或者换算成标况流量?
比如压力为7公斤温度为20度与压力为6公斤温度为15度的不同工况,换算成标况的比例又是怎么样的呢?
希望能得到具体地回答,谢谢了!
不同的流体不同类型的流量计,工况流量与标况流量的换算公式不一样,请根据具体情况确定。例如简单的温度和压力线性补偿时,
(P+0.1013) x (TB+273.16)
Q标= -------------------------------------- × Q工
(PB +0.1013) x (T+273.16)
式中:
TB:基准温度,单位为℃;
PB:基准压力,单位为MPa;
T:气体当前温度,单位为℃;
P:气体当前压力,单位为MPa;