仪器社区

如何挑选“绕组温控器校验仪”?

Nancyxue活宝 2017-12-22
评论
全部评论
一片落叶鸡霍乱
电力变压器过载或局部异常将会引起变压器油温参数发生变化,产生不同于变压器正常运行的温升轨迹,如果长期运行在过热状态下则可导致绕组绝缘老化加快、使用寿命和安全系数降低,甚至恶性电力事故的产生。而目前我国电力系统很多大型和超大型电力变压器用于监测油温与绕组温度的压力式温度计,由于感温元件与显示表之间通过毛细管连接,针对年度检查和校验的现场拆装显得十分困难。现在的新产品已经适用于-5℃至250℃的便携式变压器绕组温控器校验仪,用于电力变压器压力式温度计免于毛细管拆装的现场检定。
“绕组温控器校验仪”,用于检测和校准变压器油温表上的温度计(Pt100铂电阻温度计、油面温度计、盘式温度计、压力式温度计、主变压器温度控制器、绕组温控器等;例如BWY-802、BWY-803、BWY-804系列变压器用油面温度控制器和BWR-04型变压器用绕组温度控制器等)。是非常适合供电局、输变电、检修公司、变电工区、电厂使用的温度标准设备。
选购“绕组温控器校验仪”注意一下几点:
1、温度调控范围:-5℃~160℃。
2、温度稳定性:±0.02℃/10min;±0.01℃/10min。
3、升温时间:室温~100℃ 用时20min左右。
4、自动保护系统:超高超低温保护,传感器断线自动停止加热。
15 0 2017-12-23 0条评论 回复
47952797m
电力变压器过载或局部异常将会引起变压器油温参数发生变化,产生不同于变压器正常运行的温升轨迹,如果长期运行在过热状态下则可导致绕组绝缘老化加快、使用寿命和安全系数降低,甚至恶性电力事故的产生。而目前我国电力系统很多大型和超大型电力变压器用于监测油温与绕组温度的压力式温度计,由于感温元件与显示表之间通过毛细管连接,针对年度检查和校验的现场拆装显得十分困难。现在的新产品已经适用于-5℃至250℃的便携式变压器油温表校验仪,用于电力变压器压力式温度计免于毛细管拆装的现场检定。
主变温度表校验仪,用于检测和校准变压器油温表上的温度计(Pt100铂电阻温度计、油面温度计、盘式温度计、压力式温度计、主变压器温度控制器、绕组温控器等;例如BWY-802、BWY-803、BWY-804系列变压器用油面温度控制器和BWR-04型变压器用绕组温度控制器等)。是非常适合供电局、输变电、检修公司、变电工区、电厂使用的温度标准设备。符合JJG874-2007《温度指示调节仪检定规程》和JB/T6302-92《变压器用压力式温度控制器》标准。
选购“主变温度表校验仪”注意一下几点:
1、温度调控范围:-5℃~160℃。
2、温度稳定性:±0.02℃/10min;±0.01℃/10min。
3、升温时间:室温~100℃ 用时20min左右。
4、自动保护系统:超高超低温保护,传感器断线自动停止加热。
16 0 2017-12-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论