kcuzsv8189 2012-11-15
评论
全部评论
一片落叶鸡霍乱
首先检查,1.传感器的参数设置是否合理,2.接线问题,有无接触不良或未接的情况,3另外一般温控器有门控信号,干式变压器门的行程开关位置是否合适,4.单独调试温控器看是否正常。当然问题多种多样,多检查检查对自己也是一种学习,个人观点仅供参考。
5 0 2012-11-17 0条评论 回复
一人玩多
打电话咨询厂家技术服务
8 0 2012-11-16 0条评论 回复