仪器社区

xmk-2温度控制器说明书

524165598 2010-10-11
评论
全部评论
信仰张威科
XMK-2型温度控制器------------------------------------
使用说明书
功能:
1、被控对象的温度测量和显示;
2、温度上、下限的设定被控设备的开停控制;
3、制冷和制热两种控制模式选择;
4、温度传感器故障显示(开路或短路);
5、用户可修正显示温度;
6、全量程0.1℃分辨率;
7、制冷模式时压缩机停机延时3分钟保护;
一、功能和操作:
1.通电温度显示:控制器通电后显示“---”,约3秒后显示实际温度测量值。
2.参数设定:
(1)进入设定状态:为了防止误操作和避免闲人玩弄,必须连按“set(设置)”键三下,才能进入设定状态。
(2)控制器进入设定状态后,首先显示上限设定提示符为“H--”(高,即下限),
首次按“▲”健或“▼”键显示上限设定值,再次按“▲”健或“▼”键改变上限设定值;此时可按“▲”健或“▼”键改变设定值,直至符合要求(设定为负值时,负号闪烁);再次按“set(设置)” 显示下限设定提示符为“L--”(低,即下限),设定方法同上;再次按“set(设置)”显示显示修正温度提示符为“C--”,设定方法同上;再次按“set(设置)” 显示显示控制模式提示符为“J--”,首次按“▲”健或“▼”键显示当前控制模式(CC:制冷,HH:制热),按“▲”健选择制冷控制模式,制冷模式指示灯点亮,按“▼”键选择制热控制模式,制热模式指示灯点亮。
(3)当上限设定值≤下限设定值,本控制器自动调正上限设定值=下限设定值+l℃。
(4)退出设定:15秒之内不按任何一个键,控制器自动退出设定状态,并自动保存设定值,显示屏上仍显示温度测量值。
敬告一:修改设定值后必需再按一下“set”键,使设定值得以确认并储存,否则控制器不能按新的设定值进行控制。
敬告二:若设定完后未经延时退出就(断电)关机,新设定值将得不到保存,控制器仍按原设定值运行。
(5)显示屏显示温度=实际温度+温度修正值,一般情况下,修正值设定为0。
3.自动运行:
(1)控制器设定为制冷模式的时,通电后压缩机不能立即启动,须延时若干(约为3)分钟,此时输出指示灯闪跳以示等待。按“▼”键三下可取消延时。延时时间到后,继电器根据测量值和温度设定的上下限值来决定吸合与否,达到控制压缩机制冷的目的。(大于等于上限值工作,小于等于下限值关闭)。压缩机工作时,输出指示灯常亮。
(2)控制器设定为加热模式的时,与制冷模式相反。测量值少于等于设定温度下限值,继电器吸合控制加热,大于等于设定温度上限值,继电器释放。加热工作时,输出指示灯常亮。
注:制冷时压缩机每次停机需延时若干分钟才能再启动,按“▼”键三下可取消延时。
4.故障:
(l)遇有下列情况进入故障状态:
A.传感器开路或实测温度小于-50℃,显示屏显示“-PP”。
B.传感器短路或实测温度大于+50℃,显示屏显示FF。
(2)发生故障后,继电器释放整个显示屏闪烁。
(3)故障消除后,显示屏显示温度测量值,并停止闪烁。
二、主要指标:
1.温度测量范围:-50℃-+50℃
2.设定范围:
上限温度H:-50.0℃~+50.0℃;
下限温度L:-50.0℃~+50.0℃;
修正温度C:-5.0℃~+5.0℃;
控制模式J:制冷CC-,加热HH-。
3.温度测量精度:0.1℃。
4.温度显示分辨率:0.1℃。
5.继电器触点容量:250VAC,6A(阻性),一通道输出。
6.仪表工作电源:220VAC,380VAC,50Hz,功耗小于3瓦。
7.仪表面板尺寸:92mm×68mm(宽×高)。
8.开孔尺寸:
三、设定举例:
某冷库要求-18.1℃关机,-15.3℃开机,控制为制冷模式。连续按“设置”键三下,进入设定状态后,上限温度H设定为-18.1℃,下限温度L设定为-15.3℃,控制模式“J--”设为“CC-”。
13 0 2017-05-17 0条评论 回复
e3e4babychen
我有 但是是纸张 怎么弄给你?
16 0 2010-10-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论