为什么风管型温度传感器要在风管保温后安装

困· 2014-06-22
评论
全部评论
后来Live77
传感器必然有损坏后维修与更换的问题,而维修或更换一次就重新做一次保温不太现实。因此通常是在管道上预留控制或测量仪器接口,全部施工完成后再安装调试控制或测量仪器。
风管型温度传 安装的位置
1:用于风道及管道温度测量时长度的选择应该是管道直径的3/5为宜。
2:测量范围的选择依据被测量在测量上限的2/3处左右进行选择。测量范围的选择依据被测量在测量上限的2/3处左右进行选择。
3:探头直立或迎着液体(气体)方向安装, 端点位于管道中部。
4:新回风温湿度传感器必须在阀前安装。测送风湿度时送风湿度传感器在尽量远离出风口的地方安装。
5:在选择传感器输出形式时,对于现场有变频设备干扰信号强的场所,适合选择电流型的传感器;DDC控制箱到传感器的距离比较远时也适合选择电流型的。
6:传感器接线口必须向下(即为下进线方式)。
风管型温湿度传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置安装。
5 0 2016-10-24 0条评论 回复
流量通速递员
你们把书看的,服你们了。
11 0 2014-06-23 0条评论 回复