空调换了一个温度传感器就开始不正常了 开机制冷室内外都正常工作

zheng20301752 2016-07-25
空调换了一个温度传感器就开始不正常了开机制冷室内外都正常工作,室内温度降到28度,室外就停止工作室内温度降不到设置的温度过一会温度反而升高了,请维修工看了他说压缩机有问题,... 空调换了一个温度传感器就开始不正常了 开机制冷室内外都正常工作,室内温度降到28度,室外就停止工作室内温度降不到设置的温度过一会温度反而升高了,请维修工看了他说压缩机有问题,请高人指点一下谢谢!
评论
全部评论
奈何桥_002
原因很多,
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
9 0 2016-07-26 0条评论 回复