请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的?还有模... 请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的?
还有模拟量输入模块Z后传给plc的信号是数字信号吗?
猜想哈,只是猜想。
传感器采集信号后,量程确认,会对应4-20mA的一个数值,这个是模拟量的。输入给PLC的AI模块。 然后在PLC的编程语句中,写的比较的,刚才采集的数值小于某个值就给加热器什么的一个工作信号。
传感器选0-120°C的(不知道有没有这个量程哈)。30度采出来的就是8mA.然后比较的时候输入的电流小于8mA,就输出一个数字量信号,使中继吸合,中继的开点使加热器的电源导通。
Z后给的是数字量还是模拟量哈?8MA会对应一个数,这个数是多少就要查一下了。反正不是8.比较时也是电流对应的数值的比较。应该是数字量吧。