水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部。感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的侧面或底部。这句话里的感温段指的是什么?我考虑过两个答案:1是:传感... 水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部。感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的侧面或底部。这句话里的感温段指的是什么?
我考虑过两个答案:1是:传感器本体感测温度的那一段;2是传感器能够感应的直线范围;答案究竟是不是在1或2里面哪?
虽然晚了三年,可是我还是回答一下吧,我觉得能问这个问题的也是个奇才,diyi,你这个学习的够仔细的,连感温段都能注意到,不过你的注意力用错地方了。第二,你学习都不动脑子的,温度传感器你没见过,还没见过体温计呀,体温计上插嘴里或放腋下的金属头就是体温计的感温段。
顺便说下这个1/2管道口径和安装位置,这个主要是防止流量小的管道里液体不满管或顶部有空气测量不准确,所以要求感温段避开水平管道的顶部,如果一个超过管径一半的温度计(或传感器)从管底往上插进,那么感温段就在管子上半部分了,液位不满的话热量要通过先传给管道里的空气再传给温度计(或传感器),而空气是热的不良导体,这样就不能很快的监测温度变化了。
不过说句实话,我倒是不太清楚哪些工况下的半管液体需要监测液体温度,有压力的管道温度计(或传感器)除了别装在容易有空气的Z高点上,其他情况比较随意,无所谓立管还是横管,管底还是管顶。