求温度传感器与plc的接线图

montella777 2015-10-16
评论
全部评论
·堇·
1、温度传感器如何接入PLC输入端
     通常来说,有两种方式可供选择:
    a、将来自现场的热电偶(阻)的毫伏弱电势信号(热电阻是电阻信号),通过转换为通用4~20mA(或0~10V )标准模拟信号,供PLC的A/D(模入:模拟→数字转换)模块,供PLC的CPU采集。
          这样的A/D模块称为模入单元,可以将4~20mA标准信号转换为一定范围的数字量(这个是由PLC制造厂决定),例如,美国的SLC系列PLC的模入模块的分辨率(就是指信号对应的数字量范围,越大分辨率越高)通常是0~32000/对应4~20mA。需要在软件编程中做线性转换,得到你Z终需要的现场实际温度值,这是和传感器的分度表完全一致的!
    b、某些品牌的PLC,配套有专用的传感器模块,可以直接采集毫伏信号或电阻信号,有自己专用的内存数据区,无需,也无需在程序中编程做线性转换,可以直接读取温度值。
    方式a的特点:由于接收的是标准的4~20mA模拟信号,对于同一个单元来说,可以采集除了温度以外的其他物理量:比如压力、流量等等,通用性好。
   方式b的特点:一个单元只能采集温度数据,不能接入其他物理量。
  关于图纸,不同品牌的PLC输入模块接线方式完全不同,建议你确认PLC选型及配套模块选型后,查阅其单元手册,所有PLC的单元手册上都有端子接线图,这也是控制系统设计的基本要求。
2、PLC和接触器?
    接触器是指控制如电机一类的执行部件,这是指的PLC。很简单,一般的PLC都有单元,串入接触器的线圈回路后,可以控制接触器的吸合或断开,间接实现对电机的启停控制。
从你问的情况看,你应该是刚接触PLC的模拟量部分,这部分要比开关量更复杂些,也逐渐涉及到过程控制。你可以针对你选择的PLC,查阅其模拟量单元手册,可以快速掌握其特性和用法!追问:0-32000对应4-20MA在程序里对应可以具体举个例子吗
可以加你Q吗追答:现在的PLC,都有专门的线性标定指令。如SLC之类,如果没有,你也可以用简单指令实现:
32000的数字量,对应的是温度变送器的Z大量程,比如0~600℃,是个简单的比例函数,这样你明白了吧。但必须说明,不是所有物理量与输入的数字量都呈线性关系的,遇到特殊的测量和采集,就必须了解其函数关系才能准确的还原现场的实际参数。
12 0 2018-02-24 0条评论 回复
吴钰洁啊
实物图
6 0 2015-10-17 0条评论 回复
罗琼1124
一般都是两线制 红色+ 蓝色-
3 0 2015-10-17 0条评论 回复