冰柜温度传感器失效怎么办... 冰柜温度传感器失效怎么办
1. 室内环温传感器阻值变大,引起冰柜启动频繁。
故障现象:用遥控开机,绿色运行灯亮,室外机、压缩机、风机启动,制冷正常,过5分钟,室外机停止运转,过3分钟,室外机又启动运转,反复如此,室内风机送风正常,绿色运行灯灭。
分析检修:检测电源有220V,启动和运行电流正常,判断温度检测出错。检测室内环温传感器已由10kΩ变值为20kΩ,更换同型号的传感器,冰柜运行灯即刻亮,连接试机2小时,冰柜开、停制冷正常,故障排除。
2. 室内管温传感器阻值变小,引起启动不久整机保护。
故障现象:开机10分钟后,自动停室外压缩机、风机,室内送风停止,导风板关 闭,整机保护不再启动,重新开机,不一会又整机不启动。
分析检修:测运行电流6A正常,室外冷凝器无脏物遮挡,室内机滤网已清洗过,热交换良好,测低压压力为4.8kg/c㎡,说明不是缺氟或多氟引起的。查环温变值为3kΩ,另换为5kΩ后试机,一切正常。过几天用户来电话说故障重现,上门再次查管温也变值为2.8kΩ,换上同型号5kΩ管温后,经几个月的运行SY,不再出现上述故障。
3. 室内环温、管温感温性能改变,引起空调工作失常。
故障现象:插上电源,用遥控能开机10分钟左右,制冷正常,有时室外机启动转一下,运行灯一闪即灭,蜂鸣器随着继电器有“嘀嘀”响声。有时一插上电源,开机、停机、停了又开,室内送风也停了,整机关机,又要重新启动。
分析检修:打开室外机,查压缩机启动电容25μF已击穿爆浆。换用新的启动电容,试机,故障依旧,怀疑晶振有问题,用替换法换上新件无效,按常规方法查室内环温、管温阻值5kΩ,都正常。将换下的环温、管温放入温水中用万用表测其感温性能,发现指针下降缓慢(而新件即较快升、降)。同时更换环温、管温试机,工作正常。
4. 室内管温变值为0Ω,致使整机遥控开机无反应。
故障现象:开机无反应,换过电控板。
分析检修:经判定主板是好的,室内机电控板只剩下四个接插头,分别为变压器初、次级插头,测其阻值正常。剩下管温、室温插头,测室温5kΩ正常,检测管温阻值仅为0kΩ,已损坏。换上新管温,装回电控板,插上电源,用遥控开机,随着蜂鸣器“嘀”的一声,空调即刻启动,恢复正常。
小结:出现故障,除了要检测满足CPU工作的+5V电源、复位时钟振荡外,还要测电源、电压、启动运行电流是否正常,对传感器的检测也十分重要。