仪器社区

SBWZ一体化pt100温度传感器接到AD模块上?接线方式?

montella777 2012-07-24
评论
全部评论
新乐小男人year
上面的图是你的图的完整版,传感器就照那个接,是三线制的。PT100引出两跟线,到这个小板上时把左边两个端子用线短上,这样也可以。下面的图是接取样电阻的,我以前也做过PT100的变送器。我想可能是这样接的:下面图的"Vps"对应的是上面图的“+”,下面图的“Vo”对应的是上面图的“-”。小板输出的是4~20mA电流,根据你AD转换芯片的输入电压来选取取样电阻,例如:你的AD转换芯片输入电压是0~2.048V,你的取样电阻:2.048/0.02=102.4欧姆。100欧的就可以了。
1 0 2016-05-29 0条评论 回复
罗琼1124
这款为24V供电,你首先看下他的输出电压是多少?如果超过AD芯片的耐压值(一般为5V)就要先降压(一般串联电阻就可以),然后就可以直接AD芯片的输入端
17 0 2012-07-25 0条评论 回复
nssvnsbvnbv
上面,接PT100传感器,下面接24V,上面得不说标得很清楚吗!不要接反了,
3 0 2012-07-28 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论