温度传感器模块上有A、B、C三个端子(已连接温度探头)还有正负两个端子。控制柜上有四个端子:24V电压、T信号端子、0V电压、COM端子。请问怎么把温度传感器和控制柜连接起来。... 温度传感器模块上有A、B、C三个端子(已连接温度探头)还有正负两个端子。
控制柜上有四个端子:24V电压、T信号端子、0V电压、COM端子。
请问怎么把温度传感器和控制柜连接起来。
首先,我怀疑你接的是热电阻而不是热电偶,不妨你告诉我温度范围.
其次,你画的这个圆的东西 应该是温度变送器。也就是说 ABC接 热电阻或者热电偶, + - 部分是4-20mA或者1-5V输出部分,也就是说这个 温度变送器的输出是两线制的 24v回路供电。
接线方式是:
24V+ 连接到 +
COM 接到T 0v连接到 -