我用的时PT100的传感器,连接温度变送器,在PLC端读出的电流变化很小,这个变化和电阻的变化数学算法是什么?或者说怎么能把这个可变电流值转换成温度值??望哪位大神不吝赐教!!... 我用的时PT100的传感器,连接温度变送器,在PLC端读出的电流变化很小,这个变化和电阻的变化数学算法是什么?或者说怎么能把这个可变电流值转换成温度值??望哪位大神不吝赐教!!
看你的温度变送器上的铭牌:温度范围是多少?
一比如:输出:4--20MA,范围:0--500度,就是说4MA对应0度,20MA对应500度,呈线性的.