cyycdgy1
温度变送器的输入端为:A、B、B端口。
PT100输出有3条线,其中2条线是导通的,用万用表量一下就知道。然后把导通的2条线接到温度变送器的:B、B端,剩下一条接:A端 即可。
15 0 2017-11-25 0条评论 回复
北鼻小主
你想知道什么?
19 0 2013-07-15 0条评论 回复
invtsh
PT100是热电阻,一般是三线制,接到PT 温度模块上的。
变送器是两线制(电流信号)或三线制(电压信号),连接到A/D模块上的。
6 0 2013-07-17 0条评论 回复
点控挌
PT100是热电阻,输出的信号是电阻信号,是3线制的,一般由ABC三个接线或者红色绿色等不同颜色的接线,有两个接线端子是相通的,相通的接到两个短路在一起的接线柱上就行。

温度变送器通常输出的两线的4-20mA的两线制电流环信号,通常是一个温度范围对应4-20mA
5 0 2013-07-21 0条评论 回复