我使用的pt100一体化温度变送器,出现了这样的现象:一致运行很正常的温度数据有一天突然出现了满量程,实际温度只有50多度。可是它又不是一直都是满量程值,而是会随着系统的运行发生... 我使用的pt100一体化温度变送器,出现了这样的现象:一致运行很正常的温度数据有一天突然出现了满量程,实际温度只有50多度。可是它又不是一直都是满量程值,而是会随着系统的运行发生变化,好像是零点发生了偏移,几天都是这种现象。过了几天又恢复了正常。可是隔几天又出现上述症状。拆下变送器分别测量了变送器和pt100传感器阻值,也都正常。即pt100传感器有正常的阻值,变送器也会随着阻值输出4-20ma电流,而且也没有发现偏移现象。这是什么问题呢?
我也碰到过这样的问题,不过是压力变送器,可能是接触问题!