计算机数据ZX机房空调如何选择?
cunning957
2011-05-16
功率的计算?送风还是弥散?室外机的安装方式?大概的价格区间(Z好能分出档次)?等等有哪位仁兄用过台达的空调吗?性能如何?故障率高不高?谢谢分享。... 功率的计算?送风还是弥散?室外机的安装方式?大概的价格区间(Z好能分出档次)?等等 有哪位仁兄用过台达的空调吗?性能如何?故障率高不高?谢谢分享。
评论
全部评论
东方龙无悔
功率计算:
估算:精密空调容量=机房面积×500W
精算:精密空调容量=机房面积×150W+5×6KW
工程上很少用台达的
比较多用艾默生、佳力图、海洛斯的
20
0
2011-05-24
0条评论
回复
q1250407177
你可以选爱默生的
8
0
2011-05-19
0条评论
回复
两只小蜜蜂YU
气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。
6
0
2011-05-17
0条评论
回复
戒565
每平米大约600W左右即可了,Z好选择地下送风。