威力巴属均速管流量计。
当探头尺寸及安装无误情况下,出现偏差的原因大致有:
1、引压管路有泄露点,正压侧泄露流量偏小,负压侧泄露流量偏大;
2、测量蒸汽或气体时,工况参数与设计参数差异较大且未做温压补偿;
3、未做差压开方运算或两次开方运算(变送器开方又在上位机开方情况);
4、上位机温压补偿运算错误;
5、变送器零点偏移;
6、探头出现堵塞情况。