仪器社区

交换机防雷器怎么安装?

滥好人1225 2010-07-22
公司有台交换机经常被雷劈,考虑想安装防雷器,对防雷器比较模糊,那个东西怎么安装啊?是安装在外面接入交换机的光纤和交换机之间,还是安装在外面到端口的网线上啊?还是安装在交换... 公司有台交换机经常被雷劈,考虑想安装防雷器,对防雷器比较模糊,那个东西怎么安装啊?是安装在外面接入交换机的光纤和交换机之间,还是安装在外面到端口的网线上啊?还是安装在交换机的电源上啊?希望知道的能够解决下!!谢谢。。。。
评论
全部评论
盅新烈寺刈剖
网络交换机的防雷
1、电源线路加装三级电源防雷器(至少做到两级)
2、网络为光纤接入的只需做好光纤的加强筋接地即可
3、经由交换机的网线有出室外的网络线路上加装网络信号防雷器(安装在交换机端)
4、防雷器有良好的接地

补充:电源防雷器的安装 并联在电源进线处(空开),末级电源防雷器一般使用的都是防雷插座和普通插座使用方法相同,只是要做好接地。【安装方式为35mm标准卡轨】
网络防雷器的安装 用网络跳线直接串联在交换机端(网络防雷器接口都是标准的RJ45),防雷器接地端与接地端子板相连。【安装方式有标准35mm卡轨式还有一种铝壳的或是24口机架式安装的】

-------------------------------------------------------------------
个人见解只供参考如需防雷请咨询当地气象局防雷部门或专业防雷公司
3 0 2016-03-26 0条评论 回复
太原烟斗总汇
从两个方面来做好网络交换机的防雷保护
一、电源线路的防雷保护
网络交换机的供电线路做两级防雷保护,diyi级在机房配电箱处加装防雷器,第二级在交换机的UPS进线处加装防雷器。
二、信号线路的防雷保护
网络交换机的信号进线处由于是光纤引入,所以不需要做防雷,交换机连接工作站的出线处加装网络交换机防雷器。

具体情况有需要请加QQ:917871986
16 0 2010-07-23 0条评论 回复