电工经常容易犯的15大错误,你中招了吗

苏子莹 2018-07-22
评论
全部评论
车建保
一、工作完成后,工具及材料未及时收回,丢三落四,不是少了钳子就是丢了螺丝刀。二、换接触器时,电压等级没注意,交流380V与220V的互换。或者拆除时没做记号,接线时傻眼,乱接一通。三、接电焊机时,空开电流不看清楚,接在6A,10A等较小的空开上,送电后一焊东西就跳闸。四、换光电开关时,常开换成常闭,常闭换成常开。五、PLC某一点不输出时就怀疑PLC坏。条件不满足,怎会有输出?如,联锁电路只给一个点信号,当然不会有输出。六、停电检修时,不验电,或验电马虎,过于相信电笔和万用表,导致带电换空开或反回送电,徒增触电危险。七、修理设备后,修完就走人,没有试机或验证,导致重复返修工作。八、巡检时不知巡检的意义。巡检的核心理念是防微杜渐。(正确巡检方式如下:对空开/断路器的接线螺丝松紧度/线头绝缘好坏的检查,对电机接线盒/风叶罩紧固与防护的检查,对电箱防雨/防尘措施的检查,对显示单元/变频故障信息的检查,对光电/接近开关的好坏/防磨措施的检查,对控制箱内端子排的有无松动检查。)九、线径选择错误,一般来说,380V交流电机的电流等于电机额定功率的二倍。比如5kw电机额定电流为10A。而线径的载流量则有口诀。10下五,100上二;25、35四三界;70、95二倍半。比如4平方则可承受20A,而120平方可承受240A电流。十、乱停乱送电。不知道要操作的是哪个空开,走过去就给全拉了。停电前不打招呼,修理完工望送电,可怕的是拉闸不挂牌。十一、上高空时不系安全带,或背上安全带不固定在坚固的支柱上。十二、不会用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致万用表冒烟,还怪表质量问题。十三、工作笔记不做清楚,偷懒不写或过后补写,导致后来接班人员不知上任做了哪些事,遗留什么事。十四、上前就动手,不懂原理,不知道线路走向,小故障搞成大问题后再来翻图纸找资料。十五、修理设备试机时不看设备旁边是否有人和其它设备,接好线就送电,导致机械或高压伤人。
3 0 2018-07-23 0条评论 回复