天花机显示E8表示:室内外通信故障。
室内外通信故障产生的原因主要是室内外连接线连接错误、室内外通信电路出现故障、室外电控出现故障没有电源供应等。下面按照检查步骤进行一一说明。
A、首先空调上电,检查室外电控有没有电源(电控上有电源指示灯)。
检修步骤:
如果室外电控有电源,则检查室内外连接线有没有接好、接错?室内外电控上的L、N、S有没有接好、接错?室内外连接线、信号线等有没有老化断路或被挤压断路?
原因分析:
室内外通信电路是N、S之间电流环的通信电路,即N、S环路间有任何问题,就会出现室内外通信故障。如L、N线插反(接反)、S线没有插好、室内外连接线的N、S线断路等,都会导致出现室内外通信故障。
B、检查室外有电源、接线又良好后,接着就测试室内外电路板上的通信电路部分是否正常。
检修步骤:
首先,查看室内外电控上的通信电路是否有元器件烧坏的痕迹?然后测试24V直流电源(有稳压管)是否正常?再测试4个通信光耦是否正常?Z后测试电路的各元器件和连线是否正常和导通?
原因分析:
一般来说,室内外通信电路部分出现故障Z多的是通信光耦,可以通过测试光耦两端的电阻值判断出来。其次24V稳压电源不稳、滤波电容漏电、主芯片的通信口烧坏等故障也时有发生,可以测试这几个主要问题点进行逐项排除。
C、上电发现室外电控没有电源。
检修步骤:
首先,使用万用表测试220V电源有没有传到室外侧?再检查室外电控内部的连线是否良好(对照接线图)?再检查有没有元器件损坏的痕迹?然后测试室外整流直流电源(待机时310V左右)、+5V电源(或+3.3V)是否正常?根据电源的断路情况判断是哪个元器件出现故障(如整流桥堆、开关电源等)?
原因分析:
室外电控没有+5V(或+3.3V)电源,则室外的主芯片不能工作,结果就会导致出现室内外通信故障。故室外电控部分哪一部分出现故障导致+5V(或+3.3V)电源不正常,都会出现室内外通信故障。根据上述的检修步骤进行逐步排除故障点,Z终找到故障所在。