220V直流系统中,为什么用万用表测量对地会有110V交流电压存在

刘建秋110 2018-08-05
220V直流系统中,用万用表直流档测量对地正负极对地电压42V,用交流档测量正负极对地会有110V交流电压存在,为什么?... 220V直流系统中,用万用表直流档测量对地正负极对地电压42V,用交流档测量正负极对地会有110V交流电压存在,为什么?
评论
全部评论
1044821
请楼主把问题补充(不是追问)详细,Z好把线路图补充上传看看。
直流电路不就正负极,怎么还有“地”,正常情况下负极就是“地”。所以仅凭简单的“直流系统”这么简单的四个字,真的不好回答后面的两个问题。
19 0 2018-08-06 0条评论 回复
蒯华茂
直流系统中,
8 0 2018-08-06 0条评论 回复
闄嗕箣鏄傗榾
因为直流系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。
交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
4 0 2018-08-06 0条评论 回复