数字万用表量测电压不准确 三相电压380 但是表测出来的是460
飘逸飞扬8899
2017-09-05
三相电压380但是表测出来的是460单相电压220测出来的是280左右怎么调回去?型号是VC9802A+... 三相电压380 但是表测出来的是460 单相电压220 测出来的是280左右 怎么调回去? 型号是VC9802A+
评论
全部评论
1044821
数字电压表的误差有两个可能
一是电池电压不足,这时的误差由于参考源变化所以会变得特别大,换一块电池试试。
二是表上的调零电阻上的封开了,造成偏移,第二个可能性小之又校还是先换电池吧。
16
0
2017-09-25
0条评论
回复