电机停下来了,电也断了,附近也没有磁性的物质,万用表是普通的,没有自动换档功能。三相异步电机是7.5KW的是排油烟用的... 电机停下来了,电也断了,附近也没有磁性的物质,万用表是普通的,没有自动换档功能。三相异步电机是7.5KW的是排油烟用的
电机附近可能有交变的电磁场,使电机绕组产生感应电势,影响数字万用表的正常测量。
问题补充:另一种原因:
有的数字万用表,测量电阻时,具有自动换档功能。如果用这样的表,测量有大电感的电阻。就会发生这种现象。
先说明一点:自动换档的数字万用表,在不同量程给被测电阻通的电流不同,且以10倍增。小电阻通的电流大,大电阻通的电流小。
变个不停的原因:
电机绕组的电阻不大,但有大电感,当用万用表测量电阻时,自感电势阻碍电流的增长,万用表先工作在大(电阻)量程,随着自感电势逐渐减小,电流也的逐渐增长,万用表的读数也在减小,小到一定程度,万用表将自动换档,要把电流增大10倍,可是换档后,因自感电势限制电流不能立刻增大,万用表又将自动换档,返回大(电阻)量程。
不断重复上述,变个不停稳定不下来。
问题补充:
有用开关选择的200,2K,20K,200K,2M各档位吗?如没有,就是自动换档(量程)的。