13802385536aa
这个问题,叙述的不够清楚,这要分情况了:diyi,使用的是什么样的变频器,第二,使用的是什么样的电机。
就普通的V/F变频器来讲,低于5Hz,可能难以正常工作,尤其是在负载较重的场合,可能会出现启动困难的情况。如果是普通的电机,在低频下长期工作也是不允许的,因为普通电机在低频下散热能力严重不足,长期工作肯定会烧毁电机的,此时,建议换用变频电机。
第二,对于矢量及更高级控制的变频器来讲,可能0.1Hz也没有问题,如果负载不是特别重,矢量变频器的低频扭矩较大,可以满足一般负载的扭矩需求。
8 0 2017-09-15 0条评论 回复
高峻山bp
一般在20Hz左右,再低了电机散热就成问题了。
10 0 2013-03-25 0条评论 回复
csp陈圣普
如果是普通异步电机的话,5HZ就需要担心散热问题,而变频电机则不用太多考虑;
同时,看你的工况Z低在多少频率,一般变频器支持1HZ启动。
16 0 2013-03-27 0条评论 回复
417526838
楼主问题比较笼统,你可以这样计算:Z小运行频率*60/3即是你的电机理想情况下的Z小转速(角速度),但是如果电机有减速箱换需要根据速比计算,然后又皮带什么的有会有速比变化。如果你的设备带动的是滚筒有和滚筒直径有关系。
不过可以这样粗略算一下:你没有用变频器时的线速度*Z小频率/50HZ,假如你现在是100米/分钟,Z先频率是5Hz。则Z小速度是:10米
当然这是理想情况,希望能够帮到你。
13 0 2013-03-27 0条评论 回复
Zf10gh0
像台达的变频器根据日常的运行情况发现,一般频率均要在30HZ以上,因为频率过低,导致电机无法Z大限度的运转,进而无法达到散热的目的,长此以往,会缩短电机的使用寿命,更甚者会烧毁电机,希望对你有所了解!河南台达dai理商-郑州鑫凯电子科技有限公司!
9 0 2013-03-25 0条评论 回复