直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?
-
直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等... 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等于:控制器输出转速乘以1450除以16384,这样算对吗? 展开
全部评论(2条)
-
- 11詞 2012-07-11 00:00:00
- 6ra70里面的速度是对应PLC中的16384为,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*=72.5% 如果通过PLC上位机给定速度1450转,那应该在程序内部写入速度=1450*16384/2000=11878.4.这是两种不同方式给定速度。请参考!谢谢,如有不正确,请指正
-
赞(6)
回复(0)
-
- lsw诺诺 2016-07-25 00:00:00
- 6ra70里面的速度是对应PLC中的16384为,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*=72.5%。 直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。具有体积小、重量轻等特点,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?
- 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等... 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等于:控制器输出转速乘以1450除以16384,这样算对吗? 展开
2012-07-10 05:43:08
493
2
- 速度传感器的输出是脉冲信号吗?如何计算转速?
2018-11-18 22:16:11
356
0
- 直流有刷电机调速器能用在直流无刷上吗
2017-10-17 15:35:46
498
1
- 可以用电风扇的调速器来调节电机的转速吗
2012-05-09 03:39:14
458
4
- 开关电源输出是直流还是交流
2014-07-14 06:30:38
1713
5
- 直流输出和继电器输出的区别
- 如果可以详细点更好。初级设计这个领域,还是新手。谢谢
2010-08-04 17:42:33
283
3
- 吊扇的调速器和电瓶车的调速器工作原理是一样的吗?
2018-07-20 12:44:45
467
2
- abb dcs400直流调速器报警 F12 怎么处理
2017-09-14 20:01:46
474
1
- 为什么有人会认为变频器比直流调速器省电?
- 直流电机Z省电,三相交流电可以直接整流变为交流,其中损耗极小,而变频器需要把交流变成高压直流然后再变成其它频率的方波交流,哪个效率高一目了然。特别是应用在刨床等需要反复制... 直流电机Z省电,三相交流电可以直接整流变为交流,其中损耗极小,而变频器需要把交流变成高压直流然后再变成其它频率的方波交流,哪个效率高一目了然。特别是应用在刨床等需要反复制动的机床上,直流调速器会把机床惯性发电反馈到电网,而变频器需要电阻发热来制动,哪个有效率?明摆着。为什么好多人却说变频器省电? 展开
2009-09-13 12:50:46
458
5
- 我问一下,我们说霍尔传感器的输出是几伏,是相对于电源正极还是负极?
2017-11-26 15:06:30
1022
1
- 伺服电机必须是直流的吗?
2012-07-02 19:06:56
768
4
- 直流无刷电动机的电源必须是直流的吗?
2013-10-15 00:49:49
397
3
- 直流电平是直流电源吗
2016-12-01 07:53:04
292
1
- 测电机输出转速用什么传感器
2011-03-03 00:24:22
280
7
- 直流220V的电机一个60W与一个200瓦电机能用一样的调速器吗
- 直流220V的电机一个60W与一个200瓦电机能用一样的调速器吗... 直流220V的电机一个60W与一个200瓦电机能用一样的调速器吗 展开
2015-04-16 02:47:48
593
2
- 称重传感器输出的两个差分信号,相对于地的电压如何计算?
- 现有一个称重传感器,灵敏度是2mV/V,可知E+=5V,E-=GND,即5V激励时满载差分电压为20mV。但是我现在想测量S+和S-这两个信号相对于GND的电压,如何测量或计算?
2012-05-22 01:52:36
380
1
- 6ra70和400PLC建立通讯
- 那个6ra70刚拆封出来,啥线也不接的情况下,都需要做什么操作,才能和自己组装的400PLC建立通讯?400PLC中,除了建立好硬件组态,使用SFC14.15之外,还需要什么?... 那个6ra70刚拆封出来,啥线也不接的情况下,都需要做什么操作,才能和自己组装的400PLC建立通讯?400PLC中,除了建立好硬件组态,使用SFC14.15之外,还需要什么? 展开
2012-05-24 21:12:21
333
2
- x射线荧光分析的百分比是什么百分比
2017-08-24 07:51:47
619
1
参与评论
登录后参与评论