等待只因渴求go
电动调节阀障现象很多,现举几种常见现象及处理方法:
1、电机不转即阀不动作,分析如下:
(1)电机线圈烧坏。使用环境不良,进水致短路或电机转子卡死不动,
电机线圈发热,烧坏。判断方法只需用万用表测电机引出正、反和零线之间的电阻,正常值约为l6OΩ,如偏差过大或过小就证明线圈已烧坏。
(2)分相电容失效或被击穿,分相电容坏了,电机也不会起动,用万用表很容易检查分相电容。
(3)两个微动开关位置不当。当调节阀动作时,行程至零点和满度时,微动开关应关闭,使电流不致流过电机,达到保护电机的目的,如微动开关过开,使阀杆动作已达到零点或满度时,仍不能断开微动开关,而电流继续通过电机。而此时电机已无法转动,将会使电机堵转烧坏。处理方法是移动微动开关位置,使之与阀杆行程位置相适应。
2、电动阀一动作就融断保险分析:
(1)电机线圈漆包线绝缘破坏,线圈绕组碰壳而短路。判断方法可用北欧表测绕组对地电阻即可。

(2)分相电容容量过大。有时分相电容容量过大,起动电流大,会烧断保险,判断方法用交流电流测其电流值来选择。
3、一送电,调节阀就处于全开或全关位置。原因如下:
1.反馈信号线及反馈线圈断线。
2.微机输出控制线或电动操作器上控制线断线。
3.提供反馈线路的电源有无。
以上原因可用万用表查出。若都正常,则检查电压一电流转换电路。
4、阀稳不住:

原因为零点不对,杀车机构过松,或调稳电位器损坏。处理方法为用万用表检查零点大小,调稳电位器阻值是否改变或损坏。检查刹车机构松紧度。
19 0 2017-12-16 0条评论 回复
鲍国正
伺服放大器
  伺服放大器正常工作状态时:
  (1)无输入信号时,不应有输出电压。
  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。
  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。
  (4)输出电压基本对称。
  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
  (1)前置磁放大器
  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
  A、变压器W101脱焊或损坏。
  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
  D、偏移电流不正常。
  E、交流绕组不对称。
  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
  C、交流激磁绕组短路。
  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
  B、电容C301、C302被击穿。
  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
  A、二极管D301~D308中有被击穿的。
  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
  调节阀
  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
  ①操作手轮感觉异常
  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。
  A、系统接线有误。
  B、电机分相电容CD损坏。
  C、电机接线开路。
  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。
  A、差动变压器位置未调好
  B、二极管D701~D712中有个别损坏。
  C、三极管BG701损坏。
  (4)现场使用时的其它故障。
  ①阀震荡、鸣叫。
  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。
  E、附近其它震源影响,支撑不稳。
  F、阀芯和衬套磨损严重。
  ②阀动作迟钝。
  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。
  B、填料老化,填料压得太紧。
  ③泄漏量大。
  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。
  C、阀座、阀芯上有异物。
  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。
  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。
  A、填料压盖没压紧。
  B、聚四氟乙烯填料老化变质。
  C、阀杆损坏。
  D、紧固螺母松动。
  E、密封垫损坏。
2 0 2012-12-27 0条评论 回复
w913707752
请问你的电动调节阀出了什么故障,是什么表现?如果光问可能出现的问题,那就太广泛了。而且你提问是希望别人能帮你解决问题,不是提出问题来讨论,那样还不如发个帖子大家来讨论。
1 0 2012-12-28 0条评论 回复