采用了 自力式压差控制阀,是不是就不需要再设置 静态平衡阀了呢?

a.静态平衡阀的作用是消除静态时系统的多余压头,作用相当于减压孔板,增加系统的阻力,从而使系统的资用压头减小为系统所需的压头。

b.自力式压差平衡阀是为了控制系统的压差恒定。

那么如果某建筑计算时,当系统系统阻力为S时,经计算公式P=SQ^2计算,系统的压力损失为20KPa时,设计流量为5m^3/h。
这时该栋楼的采暖入口处,如果供热外网提供的资用压头为 50KPa,而该建筑的采暖系统压力损失为20KPa,那么入口处就有了30KPa的多余压头,这时有两种方法来保证采暖系统入口的压差为20KPa,同时保证流量为5m^3/h。

方法(1)入口处设置静态平衡阀,来消除入口出的30KPa的多余压头。这时入口处的资用压头由50KPa经过静态平衡阀后,变为20KPa,同时静态平衡阀后的系统的阻力S没变,所以根据公式P=SQ^2,系统的资用压差为20KPa时,此时系统的流量为5m^3/h,这样就达到了系统的水力平衡。

方法(2)入口处不设置静态平衡阀,而是直接只设置自力式压差控制阀,直接将入口处的压差控制为20KPa,而同样根据公式P=SQ^2,系统的资用压差为20KPa时,同时自力式压差控制阀后面的系统的阻力S没变,此时系统的流量应为5m^3/h,这样也达到了之前的所要求的系统压力和流量的要求数值。