仪器社区

调节阀的Z大允许压差与Z大关闭压差的区别

爱笑的蛮白1 2009-07-03
看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。... 看到西门子阀门资料里,在选配同一执行器时,会有Z大允许压差和Z大关闭压差两项数据,为什么会有这两项不同,这两项数据的意义是什么。选择执行器应注重哪项数据。
评论
全部评论
dsw_123
  就是在各种情况下,阀关闭后Z大的前后压差。
  有的计算书不提此项的,但此项有必要,体现了在任何情况下,阀会遇到的Z大压差。是选执行机构的重要参数。还有一个参数就是气源压力。这个可是同价格相关的哦。除了口径、阀类型、材质,这个是Z重要的了。
  就是阀门关闭时Z大的压差,一般工艺会提条件,如果工艺没有提就按上游的压力提。气源压力高时气缸可以做小些,节省。所以阀厂特别注意这个参数,如果规定气源压力:0.4-0.6MPa,厂家就有空子钻了,要写明以以Z低压力为准,但能耐Z高压力,这样就好了。
1 0 2015-09-23 0条评论 回复