调节阀的阀位信号用什么符号表示?

承菢耽 2012-08-02
比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。可是阀位反馈用什么符号表示?... 比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。 可是阀位反馈用什么符号表示?
评论
全部评论
seine
阀位反馈习惯上用 ZT 表示,对于压力调节阀可以用ZTP-101表示。
FIRST LETTER 首字符
  MEASURED OR INITIATING VARIABLE 测量变量或初变量 MODIFIER 扩展含义
A ANALYSIS 分析    
B BURNER FLAME 烧嘴火焰    
C        
D     DIFFERENTIAL 差值
E VOLTAGE(EMF) 电压    
F FLOW RATE 流量 RATIO(FRACTION_) 比率
G        
H HAND(MANUALLY INITIATED) 手动    
I CURRENT(ELECTRICAL) 电流    
J POWER 功率 SCAN 扫描
K TIME OR TIME-SCHEDULE 时间或时间表    
L LEVEL 液位    
M     MOMENTARY 瞬时值
N        
O        
P PRESSURE OR VACUUM 压力或真空度    
Q QUANTITY 数量 INTEGRATE OR TOTALIZE 集中或累积
R RADIOACTIVITY 射线    
S SPEED OR FREQUENCY 速度或频率 SAFETY 安全
T TEMPERATURE 温度    
U MULTIVARIABLE 多变量    
V VIBRATION 振动    
W WEIGHT OR FORCE 重量或力    
X UNCLASSIFIED 未分类 X-AXIS X轴
Y EVENT,STATE OR PRESENCE 事件状态 Y-AXIS Y轴
Z POSITION 位置 Z-AXIS Z轴

SUCCEEDING LETTERS 后序字符
  READOUT OR PASSIVE FUNCTION 读出或其它功能 OUTPUT FUNCTION 输出功能 MODIFIER 扩展含义
A ALARM 报警        
B            
C     CONTROL 调节    
D            
E PRIMARY ELEMENT 一次元件        
F            
G GLASS VIEWING DEVICE 玻璃        
H         HIGH 高
I INDICATE 指示        
J            
K     CONTROL STATION 控制站    
L LIGHT(PILOT) 长明灯(导向)     LOW 低
M         MIDDLE OR INTERMEDIATE 中部或ZY
N            
O ORIFICE (RESTRICTION) 限流孔板        
P POINT(TEST) CONNECTION 点(测试连接)        
Q INTEGRATE OR TOTALIZE 积分或累积        
R RECORD OR PRINT 记录或打印        
S     SWITCH 开关    
T     TRANSMIT 变送器    
U MULTI FUNCTION 多功能 MULTI FUNCTION 多功能 MULTI FUNCTION 多功能
V     VALVE,DAMPER,OR LOUVER 阀、阻尼器或排气孔    
W WELL 套        
X UNCLASSIFIED 未划分 UNCLASSIFIED 未划分 UNCLASSIFIED 未划分
Y     RELAYH OR COMPUTE 继电器或计算    
Z     DRIVE,ACTUATE OR UNCLASSIFIED FINAL CONTROL ELEMENT 驱动、执行或未划分的终端控制系统    
6 0 2017-10-01 0条评论 回复
吉武养冠
PVS-101 (压力阀门开关101) 或者 PVA-101 (压力阀门报警101)
如果需要可以在 S 或 A 后面加 上标 +、++ 及下标 -、-- 