仪器社区

调节阀气开气关是如何规定的?选择原则是?

buhuiyoushuide 2012-06-15
评论
全部评论
854770408羅
气开与气关的选择原则是安全上的需要。气开与气关又叫做事故关和事故开。这样就好理解了。当事故发生时,也就是气源中断时,从安全角度上来看,如果调节阀关上更加安全,那么就选用事故关,也就是气开(通气开,无气关)。反之,如果气源中断,如果调节阀打开更安全,那么就选用事故开,也就是气关(通气关,无气开)。
18 0 2017-09-11 0条评论 回复
凤鸣54
输入电信号(4---20mA) 阀门打开叫气开,反之叫气关 。主要看在非正常情况下工艺的要求。
20 0 2012-06-18 0条评论 回复
等待只因渴求go
气开 可以理解为阀门没气的时候是关的,通气压,把阀门打开,失气阀门又全关。气关刚好相反。
16 0 2012-06-16 0条评论 回复