仪器社区

调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到?

ly595121209 2014-02-14
一般调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到放空、回流应该都是气闭阀吧... 一般调节阀气开气闭阀门的区别在哪里可以看到放空、回流应该都是气闭阀吧
评论
全部评论
changaidong66
  根据膜头气源进气位置和刻度牌的开关标识来综合判断,比如气源从膜头下侧进气,刻度牌的关字在上侧,则此阀就应该是气闭,若不是则为气开。

  1、气开型(Air
to  Open)调节阀是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(Fail
to Close FC)。

  2、气闭型(Air
to Close)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。在没有输入空气时,阀门全开。故有时又称为故障开启型(Fail to
Open FO)。气动调节阀的气开或气闭,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。

  3、气开气闭的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全。举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于开启位置更安全些,宜选用气闭式(即FO)调节阀。"
2 0 2015-10-18 0条评论 回复
yxm00003
气开阀是指通入气源打开的阀门,气闭阀指通入气源关闭的阀,阀门除了有标准识外还可以为通过实际阀门动作情况来确认。
6 0 2015-09-24 0条评论 回复
东方股股份
气动调节阀是采用气动执行机构的调节阀,采用的气动执行机构可以是双作用的也可以是单作用的;气开阀是指通入气源打开的阀门,一般是指采用气开式单作用执行机构的阀门;气闭阀指通入气源关闭的阀门,一般是指采用气闭式单作用执行机构的阀门.气开气关只是执行机构的作用方式不同,结构有所区别,跟调节阀没有必然联系。在紧急情况下如果气源消失,气开阀在执行机构的作用下自动关闭,气闭阀能在执行机构的作用下自动打开。对于薄膜式气动执行机构,一般可以通过观察气源进入膜片的位置来判断是什么机构,一般来说气源从膜片下部进入执行机构为气开阀,气源从膜片上部进入的话为气闭阀。这个判断仅仅是一般情况,有许多阀门本体结构以及执行机构内部结构上不一样,可能会不一样。此外对于气缸型的气动执行机构,由于其内部结构的特殊性不好判断其动作方式,因此Z为可靠地是通过实际阀门动作情况来确认。对于压缩机的防空阀、回流阀来说,其主要是为了保护压缩机而设,从保护压缩机的角度来说,在紧急情况下,如果防空阀、回流阀没有气源了,这些阀门能够自动打开,进而保护压缩机。因此对于这类设计紧急情况下的安保阀门一般都应选用启闭阀。实际上,选用气开阀门或启闭阀,都是从工艺、安全要求角度来考虑的,如果工艺、安全上要求在紧急情况下这个阀门能够自动打开,那么这个阀就应该选用气闭阀,例如氧气防空阀、压缩机防空阀、回流阀,如果工艺、安全上要求阀门在紧急情况下关闭,那么这个阀就应选用气开阀,例如,进空分塔低压空气、产品液氧送储槽这类阀门。还有一种比较特殊情况,就是从工艺、安全角度考虑需要在紧急情况下保持原位置不动的阀门,那么这个时候就应选用带自保持的阀门。
17 0 2014-02-15 0条评论 回复