27A的电流,用10平方的铜丝线为什么会发热,而且63A的瓷管保险丝老是烧断

cds21f2we1 2010-09-09
评论
全部评论
gwsC860W626
27A电流在明敷、环境20度是可以用2.5平方的导线,用10平方还发热,可能你的线路有漏电情况,或者你的测量仪表有问题。仔细检查。
15 0 2010-09-10 0条评论 回复
繁华的街道nice
应该是短路!!!
16 0 2010-09-10 0条评论 回复
浅汐heaven
短路、测量仪表有问题
11 0 2010-09-11 0条评论 回复
makeramd
应该是你 的 测量仪表有问题
19 0 2010-09-10 0条评论 回复
王文静554
电线绝缘可靠吗?如正常电流测量对伐?其它原因你是一个用电设备的话,启动电流过大且频繁启动(如轴流风机等)。
8 0 2010-09-10 0条评论 回复
DLAM531757933
既然63A的保险丝总是烧断,那就说明线路中的电流肯定大于63A,如果是你实际测量值是27A那就说明你的测量方法或仪表有问题,如果27A的电流是你负载的额定电流那就说明你的设备或线路出故障了
9 0 2010-09-13 0条评论 回复