如何用红外线探头测量距离并作plc控制用信号
云xi121
2012-01-30
评论
全部评论
邓伟伶
如果探头距离PLC不太远就直接把0-5V的电压信号接到PLC中,如果信号源比较远,就先用专门的信号转换器转换为4-20mA的电流信号再接到PLC,这是因为电流信号的抗干扰能力要好于电压信号。信号进入PLC以后已经实现了AD转换,你只需要将这个数字量进行滤波和标度变换之后转换为实际的温度值。至于上下限是预存在PLC内存中的变量中,可以手动在人机界面上修改。当测量温度高于上限出发上限报警,可以利用一个数字量输出表示该报警信号,例如触发警报器发声;下限报警于此类似。
2
0
2016-10-01
0条评论
回复
litianaohome
plc输入响应时间不够
7
0
2012-01-31
0条评论
回复
shuaewjiangf
探头型号估计你要找专门的厂家了。其实对PLC而言不管测量的是什么,PLC只认4-20mA之类的信号。
10
0
2012-02-03
0条评论
回复
我爱你_子豪
选用一个模拟量输入模块采集红外线探测装置的输出信号(一般是4-20ma信号),根据测量值变化参与程序控制。
8
0
2012-02-02
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题