仪器社区

消防编码与非编码探头能否共用底座

_After699 2016-09-28
评论
全部评论
欣颖yu
编码烟感/温感又叫总线烟感/温感,是采用2线制的烟感,信号线和电源线合二为一的,并且烟感之间是并联的关系,每个探测器可以单独和主机通讯,所以底座只要2个接线端子即可;而非编码烟感/温感有2种,一种是,开关量继电器信号的4线烟感/温感,这个是安防里面使用(这个不讨论);一个是电流型的烟感/温感,消防里面使用。电流型的探测器感一般采用3个或者4个接线端子(门灯功能的要4个端子),如图所以,消防编码与非编码探头要共用底座需要几个条件:1 .两种探测器是同一个牌子的,2.两个探测器尺寸是一致的,3.两个探测器的级别是一样,不能一个是普通,一个是本安的4.这个底座是普通底座,不是编码底座,底座的金属端子要3-4个。如图这个就可以是JTY-GD-G3/JTY-GD-G3T和 JTY-GF-GST104,JTW-ZCD-G3N,JTWB-ZCD-G1(A)共用底座
6 0 2016-11-19 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论