仪器社区

想问下 卷帘门的消防探头的设置?

丿Yr丨灬乖 2013-12-25
我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感一个温感两个探头然后联入总线中,现在做一个项目老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块联入总... 我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中,现在做一个项目 老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ,还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,现在一下自己就晕了 不知道应该怎么做了 ?请前辈高人指点一二 先谢谢了
评论
全部评论
LuL369
将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 --------- 特点是烟温感信号自动启动卷帘门,这个烟温感独立连接卷帘门控制箱,不经总线。卷帘门动作后,将落下信号通过总线输入模块报消防ZX。 缺点是: 消防ZX不能及时监控火灾现场,只有当卷帘门动作后,将落下信号通过模块报消防ZX,如果由于某种原因卷帘门不放下就不能知道。 正确的做法是 烟感信号发出(报警),温感信号发出(火灾确认)-----系统自动指令联动模块发出信号启动卷帘门---------卷帘门动作后发出信号报消防ZX。 整个过程能及时监控火灾现场
17 0 2016-05-25 0条评论 回复
xiaorongrong09
学习了。如果只做防火卷帘的联动,就直接做两个探头连到卷帘控制箱或模块箱子就可以了啊1
5 0 2013-12-26 0条评论 回复
我爱你_子豪
12.对按要求应设置有自动喷水灭火系统但不需设火灾自动报警系统的地下汽车库,若其采用防火卷帘作防火分隔时应在卷帘两侧设置火灾自动报警系统,且应联动控制防火卷帘。现在重读这句话倒是更加糊涂了。摘《二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》由四个探测器组成的系统是什么样的?我原来是按照可燃气体探测器的思路推定的。火灾探测器有没有和可燃气体探测器相似的产品?能独立工作独立报警?
4 0 2013-12-26 0条评论 回复