我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感一个温感两个探头然后联入总线中,现在做一个项目老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块联入总... 我们以前做消防的时候就是在卷帘门两侧或一侧设置一个烟感 一个温感两个探头 然后联入总线中,现在做一个项目 老总审查的时候说要将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 ,还有个同事说在作为防火隔断的卷帘门一侧 设计两个烟感就可以了 不用设置温感,现在一下自己就晕了 不知道应该怎么做了 ?请前辈高人指点一二 先谢谢了
将烟感和温感联入卷帘门控制箱然后在控制箱加模块 联入总线内 --------- 特点是烟温感信号自动启动卷帘门,这个烟温感独立连接卷帘门控制箱,不经总线。卷帘门动作后,将落下信号通过总线输入模块报消防ZX。 缺点是: 消防ZX不能及时监控火灾现场,只有当卷帘门动作后,将落下信号通过模块报消防ZX,如果由于某种原因卷帘门不放下就不能知道。 正确的做法是 烟感信号发出(报警),温感信号发出(火灾确认)-----系统自动指令联动模块发出信号启动卷帘门---------卷帘门动作后发出信号报消防ZX。 整个过程能及时监控火灾现场