变压器中的感温探头如何更换?如何分辨感温探头好坏?
黑夜的风啊啊
2011-03-30
评论
全部评论
qxj____
运行中的牵引变压器出现以下情况时,应进行吊芯检查:
经过高压试验,测量出(1)铁心多点接地;(2)铁心绝缘显著下降;(3)绕组直流电阻与以前相同部位测的值相比较,其变化大于2%。2.经过色谱分析,检查出(1)氢含量超过150ppm;(2)总烃含量超过150ppm; (3) 乙炔含量超过150ppm。
3.在变压器出现轻瓦斯动作后,经检查保护装置无误动,色谱分析异常时。
4.差动保护动作后,经检查保护装置无误动及重瓦斯动作时。
5.运行中听到变压器内部由异物滚动声或放电声。
2
0
2016-03-03
0条评论
回复
1552707483
撕开变压器初级线包的保护层,就能看见感温头,用万用表电阻1k档测量初级线包通不通。就知道感温探头好坏。
12
0
2011-03-31
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题