仪器社区

海信的空调室内机测温探头安装在哪里呢?

男人歌9494 2010-09-03
海信的空调室内机测温探头安装在哪里呢?因为感觉室内机测试出来的温度跟室内的温度差了2-3度,(室内温度高)所以想调节一下位置。。。... 海信的空调室内机测温探头安装在哪里呢? 因为感觉室内机测试出来的温度跟室内的温度差了2-3度,(室内温度高) 所以想调节一下位置。。。
评论
全部评论
Fennyxiao2011
空调内温度传感器一般是负温度系数热敏电阻,简称NTC。空调内Z常用的NTC有三个:室内盘管NTC、室内环温NTC和室外室外盘管NTC,每个NTC放置的位置与作用都不同。而在一些比较的空调内还不止三个NTC,还有用在外环温度NTC、排气NTC等等。

NTC在使用的过程中会产生一些小故障,比如说受潮霉变阻值变化、短路、阻值变大、插头及座接触不好或漏电等等这些问题会引起空调CPU检测端子电压异常从而引起空调故障。

房间温度传感器的一个是温度控制探头,安装位置在空调室内机进风口内过滤网内(柜机在风机外面,挂机固定在蒸发器上);另一个温度传感器探头是空调制热自动除霜探头,在室外空调的出风温度器在冷凝器上;Z后一个温度传感器探头是空调制热时放冷风探头,一般是放置在室内机蒸发器上的。
1 0 2015-09-23 0条评论 回复
sunnyxzy7
在室内机的主板旁边
7 0 2010-09-04 0条评论 回复
曹土豆的父亲
挂机的话在空调的右上角!
12 0 2010-09-18 0条评论 回复
werewolfxhxp
这么高级别不给悬赏,汗。。。

俺是新人,知道的就给你多说说吧~
进风口位置找找,不过不是专业选手Z好别动,俺家三菱电机的,跟你一样情况,基本偏差会在2-3度的。如果一个大屋的话,Z远角和出风口下方的温度肯定也不一样。如果是新空调想测温的话,找一个带探头的双向温度计,好好测下进风口和出风口的温差,以5到10分钟为测试时间,如果温差实在15度以上当然越大越好,说明空调没有问题,而且很好哦,俺家三菱电机的,夏天温差大约在18度左右,出风口Z低温度在8度左右。
13 0 2010-09-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论