仪器社区

貌似空调温度探头出了毛病

踏出了一步 2013-06-29
家里空调正在开着,温度调到的18度,然后空调在十分钟之内温度显示从27降到了15,然后就开始吹自然风,一吹自然风又迅速开始上升,从15升到了22,然后又开始制冷,接下来就是不停的循... 家里空调正在开着,温度调到的18度,然后空调在十分钟之内温度显示从27降到了15,然后就开始吹自然风,一吹自然风又迅速开始上升,从15升到了22,然后又开始制冷,接下来就是不停的循环,请问是探头出了问题吗?怎么解决呢? 汗,我把过滤板洗了一下温度显示的问题就解决了,但又出来了新的问题,就是开机十分钟后空调开始吹自然风同时外机停止,此时室温26我设定的18,空调模式处于制冷模式,但当我将模式改为自动模式后虽然仍然设置的-7也就是18度,但制冷效果良好,外机运行貌似很正常,这又是哪里出了毛病?
评论
全部评论
呆瓜呱
是探头位置有问题,你是不是自己拆开内机清洗过?把探头放到管路上了,如果没有就是你内机很脏了散热不好内机结冰了
15 0 2013-06-30 0条评论 回复
折翼天使849
也有可能是温敏电阻坏了(就是你说的探头),一般黑色的比老鼠屎还小的那个,电子市场1-2块钱一个 ,自己剪下来换下。
2 0 2013-06-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论