zhsSB
你好!
一般的空调传感器在5-50K之间、你用万用表RX100K档位测量就行、用手攥住传感器的头,用万用表测量,如果传感器是好的,会随着温度变化而变化!如果组织为无穷大为损坏!
希望我的回答能帮到你!
3 0 2017-11-23 0条评论 回复
aaaawwweww
由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值.并且,元件本身没有任何厂家的型号和参数标识.这给我们维修空调时增加了判断难度.

一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化,来判断其好坏.这些可以大概判断出传感器的好坏.但有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型不熟悉,无法知其确定的阻值.本人观看许多空调的电路图发现,空调的传感器电路基本相似,都是以电阻分压形式提供CPU电压,以此判断外界温度的高低.CPU的供电一般是+5V,经过分压后,输入CPU的一般在+2.0V~3.0V之间.也可以是传感器两头的电压.如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.
5 0 2011-01-07 0条评论 回复