麦克维尔空调蒸发器探头偏差过大报警
wenshengyygy
2014-05-18
我这里有一台麦克维尔的空调机组,制冷温度设置在12度以上,就不会报警,设置在11度以下就会报蒸发器探头偏差过大,而且是设置的制冷温度越低越报警频繁,但是说明书上说设置在5—15度... 我这里有一台麦克维尔的空调机组,制冷温度设置在12度以上,就不会报警,设置在11度以下就会报蒸发器探头偏差过大,而且是设置的制冷温度越低越报警频繁,但是说明书上说设置在5—15度都可以,不知道怎么回事,有哪位可以给点指点,将不胜感激!
评论
全部评论
blopahn
风冷热泵MHS机组吗? 请把机器型号报一下。。。
8
0
2014-05-19
0条评论
回复
xiaorongrong09
螺杆机吧?
8
0
2014-05-19
0条评论
回复
smart一boy
应该是有人校正过传感器,校正值太大了吧。给分公司同事打电话吧。西安分公司。